일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
산불화염에 의한 출력감발된 영광 5호기 출력 100% 도달
- 조회 : 2653
- 등록일 : 2005.04.29
- 사건명
산불화염에 의한 출력감발된 영광 5호기 출력 100% 도달
- 해당원전
한빛 5호기
- 발생일시
2005-04-29
- 사고 고장등급(잠정)
해당 없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 100%, 발전기 : 1,050MWe
- 상황
지난 '05. 4.27 15시 26분 여산-남원간 발생한 산불화염으로 인해 송전선로(영원 #2 T/L) 보호계통이 동작하여 고장파급 방지장치에 의해 출력감발된 영광 5호기가 '05. 4.28 18:00시 출력 100%에 도달함
- 원인
출력 100% 도달
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
해당 없음
- 기타 참고사항
해당 없음
- 소속 및 직위
영광 제3발전소 제3발전소 안전부장
- 성명
손 영 하
- 연락처
061-357-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134